甲種5類(一般)出題問題
<試験日 平成17年12月3日 / 試験場所 東京 /受験者 取引先スタッフ / 結果 合格>
※思い出すことが出来た範囲ではありますが、試験問題の一部を記載しております(順不同)。
■物体が落下するときの高さ(h)を求める式は?
[答え] h=1/2gt(2)
■直径300mm2の丸棒に1500Nのせん断荷重がかかるときのせん断応力は?
[答え] 5MPa
■18-8ステンレスは(1)が18%、(2)が8%含まれる。
[答え] (1)クロム (2)ニッケル
■非金属外装はどれ?
(ア)セラミックコーティング
(イ)プラスチック…?
(ウ)めっき←正
(エ)塗装
■吊り下げはしごで無いのは?
(ア)伸縮式
(イ)折りたたみ式
(ウ)チェーン式
(エ)単一式←正
■避難はしごの縦棒と横桟の間隔は?
[答え] 縦棒30~50 横桟25~35
■衝撃試験において避難はしごの横桟に取り付けられた突子は縦棒と横桟に対して直角に(1)Nの(2)荷重をかける。
[答え] (1)150 (2)圧縮
■緩降機の操作方法で間違いはどれ?
[答え] 着用具は腹部に取り付け
着用具はゆとりを持たせて取り付ける
■緩降機の表示事項で無いのは?
(ア)製造年月
(イ)型式番号
(ウ)ロープ長
(エ)設置可能場所←正
■高さ15mの開口部に取り付ける斜降式救助袋の長さは?
[答え]21m
■避難ロープの構造で間違いは?
[答え]直径12mm
■垂直式救助袋は取手を出口付近に最低何個必要?
[答え]4個
■斜降式救助袋で展張した時左右のバランスが悪くなった。この時の原因で関係無いのは?
(ア)展張部材の長さが左右で違う
(イ)本体布の劣化←正
(ウ)固定環の位置が左右で違う
(エ)入口金具が壊れ左右高さが違う
■避難器具を2台設置しないといけないのは?(すべて2階で減免対象ではない。1階は事務所。)
(ア)150人の病院 ←正
(イ)150人の事務所
(ウ)80人の幼稚園
(エ)???
■人数算定で間違いは?
[答え]マーケットで3平方メートル
※思い出すことが出来た範囲ではありますが、試験問題の一部を記載しております(順不同)。
■物体が落下するときの高さ(h)を求める式は?
[答え] h=1/2gt(2)
■直径300mm2の丸棒に1500Nのせん断荷重がかかるときのせん断応力は?
[答え] 5MPa
■18-8ステンレスは(1)が18%、(2)が8%含まれる。
[答え] (1)クロム (2)ニッケル
■非金属外装はどれ?
(ア)セラミックコーティング
(イ)プラスチック…?
(ウ)めっき←正
(エ)塗装
■吊り下げはしごで無いのは?
(ア)伸縮式
(イ)折りたたみ式
(ウ)チェーン式
(エ)単一式←正
■避難はしごの縦棒と横桟の間隔は?
[答え] 縦棒30~50 横桟25~35
■衝撃試験において避難はしごの横桟に取り付けられた突子は縦棒と横桟に対して直角に(1)Nの(2)荷重をかける。
[答え] (1)150 (2)圧縮
■緩降機の操作方法で間違いはどれ?
[答え] 着用具は腹部に取り付け
着用具はゆとりを持たせて取り付ける
■緩降機の表示事項で無いのは?
(ア)製造年月
(イ)型式番号
(ウ)ロープ長
(エ)設置可能場所←正
■高さ15mの開口部に取り付ける斜降式救助袋の長さは?
[答え]21m
■避難ロープの構造で間違いは?
[答え]直径12mm
■垂直式救助袋は取手を出口付近に最低何個必要?
[答え]4個
■斜降式救助袋で展張した時左右のバランスが悪くなった。この時の原因で関係無いのは?
(ア)展張部材の長さが左右で違う
(イ)本体布の劣化←正
(ウ)固定環の位置が左右で違う
(エ)入口金具が壊れ左右高さが違う
■避難器具を2台設置しないといけないのは?(すべて2階で減免対象ではない。1階は事務所。)
(ア)150人の病院 ←正
(イ)150人の事務所
(ウ)80人の幼稚園
(エ)???
■人数算定で間違いは?
[答え]マーケットで3平方メートル
ニッケル